阳明心 2024-10-10 08:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、劳动密集型企业定义:
通常情况下,劳动密集型企业是指生产需要大量的劳动力,也就是说产品成本中活劳动量消耗占比较大的企业。劳动密集型企业较多存在于服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等行业。
2、劳动密集型企业的界定标准:
《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》(安委〔2014〕9号)
同一时间容纳30人以上,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍,均列入本次专项治理范围。
《建筑内部装修设计防火规范》6.0.1条文解释。
劳动密集型的生产加工车间:单一建筑任意生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人,或同一时间生产人数超过30 人且人均建筑面积小于20 平米,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间。
《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》2022年9月
人员密集的厂房是指单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200 人(或同一时间的生产人数超过30 人且人均建筑面积小于20 ㎡)的丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房。
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020 版)》
劳动密集企业的生产加工车间:主要指单一建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人,或同一时间生产人数超过30人且人均建筑面积小于20平米,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间。
张治福 2024-10-11 08:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
劳动密集型企业人员数量依据参考
一、《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》(安委办【 2014 】 9号 )
http://www.mem.gov.cn/awhsy_3512/gwyawh/201412/t20141204_246351.shtml
范围: 凡现有同一时间容纳 30 人以上 ,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍,均列入本次专项治理范围。各地可以结合本地实际,合理确定治理的范围、企业的规模。
二、《湖南省安全生产委员会关于印发湖南省劳动密集型企业消防安全专项整治实施方案的通知》
http://yjt.hunan.gov.cn/xxgk/tzgg/sajj/201412/t20141209_3292180.html
同一时间容纳 30人以上 ,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果食品加工、木材家具加工生产、物流仓储、电子通信等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体 宿舍 。
三、《湖南省消防安全重点单位界定标准》2023
九、生产、加工企业和仓储物流场所
(一 ) 企业员工 总数1000人 以上,或者在同一时段内 生产车间 员工总数在 300人以上,或者员工集体宿舍 单体 建筑内 床位数100 张以上的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工、纺织、印染、印刷等 劳动密集型企业 ;
四、《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》2023
名词解释
1.0.1 劳动密集型企业生产加工车间
参照《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222第 6.0.1 条的条文说明,服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、电子、制笔、制伞、打火机、眼镜、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业,以及满足以下 任一情况 的加工车间,均为劳动密集型企业生产加工车间:
1.单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一工作时段员工人数超过200人 ;
2.同一时段的生产人数超过30人且 人均建筑面积小于 20㎡ 。