  • 隐蔽式喷头安装要求
    发表评论: 不能凹入天花板,装饰盖板要和天花板齐平

    0 0 2025-08-22 16:23

  • 风管、桥架上的喷淋头
    发表评论: 风管占了大部分走道,需要在风管下增设喷头

    0 0 2025-08-22 14:38

  • 包塑金属软管算不算金属管?
    发表评论: 可挠金属管

    0 0 2025-08-22 14:15

  • 风管、桥架上的喷淋头
    发表评论: 风管占了大部分走道,需要在风管下增设喷头

    0 0 2025-08-22 14:10

  • 七氟丙烷设置场所
    发表评论: 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:    1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;    2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;    3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;    4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;    6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m²的音像制品库房;    7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;    8 其他特殊重要设备室。    注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。           2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

    0 0 2025-08-22 14:08

  • 湿式报警阀组
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

    0 0 2025-08-22 12:32

  • 灭火器年检是否废止
    发表评论: 关于干粉灭火器维修期限的咨询   网友咨询: 住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告中废止了《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.3.2条款。我想问现在关于灭火器的维修期限要按什么条款执行?   北京市消防救援总队回复:《消防设施通用规范》GB55036-2022执行的条款为强制性执行条款,规范中未明确提及的标准要求和参数,应参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008中规定的条款执行,灭火器出厂满五年后每2年维修一次,是指对灭火器筒体中灌装的灭火药剂进行检查更换。灭火器机理构件问题参照《灭火器维修》XF96-2015执行即可。来源:北京市消防救援总队附:建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008表5.3.2 灭火器的维修期限

    0 1 2025-08-19 08:56

  • 某办公室4500平米,装修时对室内消防末端喷淋改造
    发表评论: 都可以

    0 0 2025-08-19 08:50

  • 甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。
    发表评论:

    0 0 2025-08-15 14:02

  • 采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定
    发表评论: 满足要求即可

    1 0 2025-08-15 13:59

  • 警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
    发表评论: 只要有压水顶住压力开关就会启泵。除非控制柜打手动。

    0 0 2025-08-15 13:51

  • 2层、3层的的老年人照料设施是否要设置电梯
    发表评论: 5.6.4 二层及以上楼层、地下室、半地下室设置老年人用房时应设电梯,电梯应为无障碍电梯,且至少1台能容纳担架。

    0 0 2025-08-15 11:55

  • 压力开关和流量开关动作时间不大于多少秒?
    发表评论: 11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。

    1 0 2025-08-14 10:22

  • 通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
    发表评论: 通透率小于70%的格栅吊顶,需要设置上下喷,和是否有可燃物和吊顶高度无关。7.1.11条不适用格栅吊顶

    0 0 2025-08-04 11:23

  • 消防技术服务机构核查
    发表评论:

    0 0 2025-07-30 13:46

  • 请教一下悬挂式干粉灭火器和悬挂式七氟丙烷的保护半径是多少?
    发表评论: 气体是全淹没灭火,按保护区体积来计算的。

    1 1 2025-07-28 17:23

  • 火灾显示盘显示问题
    发表评论: 安装地址字符有问题

    0 0 2025-07-11 11:22

  • 机械三通问题
    发表评论: 可以用,立管也可以

    0 0 2025-07-04 08:18

  • 消防水池取水口数量如何确定
    发表评论: 你要设几个

    0 1 2025-07-03 15:58

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

    2 0 2025-07-03 13:44