牛丫头消防课堂 2025-07-03 21:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
一、消防车取水口的基本概念与功能
消防车取水口是指设置在消防水池、消防泵或消防水箱等消防设备附近的取水设施,用于在火灾发生时快速取水,为消防灭火提供水源。其主要功能包括:
- 1替代室外消火栓功能,作为消防车的水源补给点
- 2确保在市政供水系统故障时仍能提供消防用水
- 3提高消防车取水效率,缩短灭火响应时间
二、国家标准对取水口数量的规定
- 对于消防水池取水口,规范未对设置数量做出明确要求,但每个取水口宜按一个室外消火栓计算。
- 当室外消防用水全部由取水口提供时,取水口数量应满足室外消防设计流量(单个取水口计算流量按10~15L/s)。
应根据室外用水量确定和市政供水管道形式确定。