
李勤 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:10
关注:1
关注
-
隐蔽式喷头安装要求
发表评论:
2025-08-22 16:12
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 灭火器效果不好,建议使用围堰是灭火,或地下车库设施水幕系统进行分隔
2025-08-22 16:08
-
仓库设置中间仓库
发表评论: 厂房由于生产流程需要,可以设置中间仓库。仓库没有这一说法,就是按最危险级别确定仓库。
2025-08-22 15:47
-
自喷图示开通
发表评论: 只是没有全面开放
2025-08-22 11:02
-
气体误喷有那些原因?
发表评论: 1.低泄高封阀故障,由于长期持续泄露压力升高,安全阀动作2.主机控制柜内24v电源接触了电磁阀的启动线3.上述两个前提气体主机无人操作,主机内没有报警和启动历史记录
2025-08-22 11:00
-
避难间问题
发表评论: 宜 没有强制要求
2025-08-22 10:56
-
室外消火栓不
发表评论: 不满足,有可能室外消火栓地下式的(看一下图纸)
2025-08-22 10:55
-
请问一个防烟分区的排烟形式必须一致吗
发表评论:
2025-08-22 10:53
-
消防应急灯
发表评论:
2025-08-22 10:51
-
关于警玲常响
发表评论: 湿式报警阀的阀板关闭不严,或者楼内喷淋管网有漏水情况吧
2025-08-22 10:49
-
消防验收评估是怎么做得?
发表评论:
2025-08-22 10:47
-
35公斤推式灭火器放置方式
发表评论: 主要方便观察、方便使用。
2025-08-22 10:41
-
ABC干粉灭火器保质期
发表评论:
2025-08-22 10:41
-
消防考生的提问
发表评论: 消防资源网搜 61号令
2025-08-22 10:39
-
消防电梯首层开门问题
发表评论:
2025-08-22 10:36
-
防火分区面积计算规则
发表评论:
2025-08-22 10:34
-
消防验收咨询
发表评论: 他可以设置在末端配电间内
2025-08-22 10:28
-
“”规范图示“”板块不见了
发表评论: 试运行一段时间,后边没有全面开放使用
2025-08-22 10:24
-
水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限达到0.50h以上,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道是否可以不用不燃材料进行隔热?
发表评论: 不可以,因为你铁皮风道证明不了耐火、隔热能力(除非一体式风道)
2025-08-22 10:22
-
8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;
发表评论: 单做建筑的面积
2025-08-22 10:20