  • 海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
    发表评论: 可实现对联网火灾报警控制器的远程复位、消音、手/自动模式切换等关键操作。 支持对消防泵等关键消防设备进行远程启动控制。详细可咨询设备厂家。

    0 0 2025-08-22 16:22

  • 海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
    发表评论: 可以拨打海湾服务热线400 612 0119获取定制化方案‌,已有项目采用光纤+光电转换模块实现主机间联网,传输距离可达10km以上,解决双绞线距离限制问题‌。

    0 2 2025-08-22 09:46

  • 隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗
    发表评论: 详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017‌ ‌第6.1.3条 条文解释中 第7款‌: 明确规定隐蔽式喷头需采用 ‌可滑动溅水盘‌ 设计,装饰盖板脱落后溅水盘必须能 ‌自动下移至吊顶平面下方‌,确保灭火布水效果。条文解释:强调滑竿机构需保证溅水盘自由滑动,且装饰盖板表面应与吊顶平齐,初始位置位于吊顶内‌。

    0 0 2025-08-21 17:17

  • 疏散指示灯
    发表评论: 不正常。电池充电异常了吧。

    0 0 2025-08-20 08:28

  • 消防广播手动问题
    发表评论: 消控室需要安装消防广播系统的主机(含功放),依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括.......消防应急广播控制装置......;消防控制室内手动喊话也是需要的,消防控制室必须配备传声器,支持人工喊话功能,用于火灾时实时指挥疏散(如修正联动广播的误报或补充特定指令),旨在确保应急指挥的可靠性和灵活性。

    1 0 2025-08-19 10:36

  • 不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
    发表评论: 一般不建议不同牌子的集中电源疏散指示灯混合使用。《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024》等国家标准虽未明确禁止混合使用,但要求系统整体符合统一技术规范‌。消防系统依赖全链路协同工作,混合使用可能因品牌间控制器与终端设备的兼容性问题,导致火灾时无法精准规划疏散路径‌。通讯协议不同是最大障碍,除非两个品牌是同一技术标准(如功率二总线协议)‌才可能可以混用。

    1 0 2025-08-19 09:18

  • 改造项目是否需要增设救援窗
    发表评论: 必须增设消防救援口。原设计缺陷需通过改造弥补,现行规范对高层公共建筑的强制要求。

    1 0 2025-08-18 16:39

  • 关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
    发表评论: 咨询地方消防部门意见。

    1 1 2025-08-18 16:32

  • 丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
    发表评论: 不联动仅报警,可不安排持证人员值班,保安就可以。

    0 0 2025-08-18 11:47

  • 丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
    发表评论: 有消控室是需要持证值班人员。若增设的是具备消防联动控制功能的集中报警系统(如联动排烟、防火卷帘、应急广播等),则控制室值班人员必须持有‌中级消防设施操作员证书‌(消防设施监控操作方向)‌。若仅为独立运行的区域报警系统(仅报警无联动功能),持有初级证书即可满足要求‌。

    0 1 2025-08-18 08:28

  • 常开防火门应设总线按钮吗
    发表评论: 没有这个规范要求的。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)明确常开防火门需具备火灾时自行关闭及信号反馈功能,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定联动触发信号需通过火灾报警控制器或消防联动控制器发出。只是实际工程中,部分项目可能增设手动控制装置(如总线按钮)作为冗余设计,但非规范强制要求。

    0 0 2025-08-15 13:36

  • 屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
    发表评论: 非消防状态下不建议长时间开启,高温电机设计为间歇性工作,持续运行可能缩短寿命。

    0 0 2025-08-14 17:08

  • 消防主机回路板接地故障
    发表评论: 感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。

    0 1 2025-08-14 16:59

  • 消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
    发表评论: 应该不行。不符合消防水泵自灌式引水要求。

    0 0 2025-08-13 10:29

  • 厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
    发表评论: 厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。

    0 0 2025-08-12 13:41

  • 建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
    发表评论: 《燃气工程项目规范》GB55009-2021‌:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。‌《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013‌:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。‌《住宅项目规范》GB55038-2025‌:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。‌地方标准‌:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。

    0 0 2025-08-11 16:15

  • 消防泵控制柜进线
    发表评论: IP55防护等级(防尘防射水)要求控制柜在潮湿、多尘环境下保障密封性。一般认为下进线设计通过底部密封格兰头(cable gla_n_d)紧固处理,能阻止直径>50μm颗粒物及低压水柱侵入。没有规范要求一定要下进线的。

    0 0 2025-08-11 15:02

  • 火警传输设备是指哪些设备
    发表评论: 火灾报警控制器、输入输出模块、消防电话系统、区域显示器、编码器等。

    0 0 2025-08-08 16:39

  • 消防泵应设减震装置吗?
    发表评论: 若水泵底座固定于地面且无特殊环境要求,现行规范未强制要求减震装置。当水泵安装在‌有防振或安静要求房间的上下层或毗邻位置‌时,则必须设置隔振装置(包括水泵机组、吸水管和出水管)。

    0 0 2025-08-08 16:05

  • 减压阀是减动压还是静压,还是都能减。
    发表评论: 减压阀通常可同时调节动压和静压,但需根据类型确认;您说的0.5MPa静压可能为自然高差结果,需结合实测数据进一步分析。

    0 0 2025-08-08 10:21