
安洪全
行有不达,反求诸己
粉丝:17
关注:2
关注
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论:
2025-08-21 17:37
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 虽然没有条款支持,但原理是可以的,乙级防火玻璃一小时的耐火极限已经和一级耐火等级的非承重外墙同相同了
2025-08-21 15:26
-
减肥中心属于公众聚集场所吗?能否设置在工业建筑呢?
发表评论: 1、个人认为属于,类似于健身房2、法无禁止即可为,现在很多工业建筑都变成了文创园,比如北京的“首钢园、798”,不过具体政策还得咨询属地的管理部门。
2025-08-20 17:17
-
标志灯具的选型问题
发表评论: 不是安装高度,规定是在“灯具”选型中的要求,应该是根据建筑使用净高不同,选择不同大小的标志灯具。安装高度另有要求,是4.5灯具安装中的规定了。
2025-08-20 16:24
-
高层酒店疏散门控制方式,有的要刷卡才能打开,这样符合规范吗
发表评论: 平时出于管理需要是可以的,火灾状态则需要自动释放
2025-08-20 16:17
-
大空间消防自动消防水炮
发表评论:
2025-08-20 15:20
-
丁戊类厂房的外墙使用卷帘门的应该使用防火卷帘还是可以使用普通卷帘门
发表评论: 直通室外的门,可以是普通卷帘,但要安装在厂房外墙上
2025-08-20 13:49
-
多层丙类仓库防火间距问题。
发表评论: 由“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)术语:2.1.21 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。 注:防火间距的计算方法应符合本规范附录B的规定。B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。”可知,会影响防火间距。同理,也会影响消防救援窗。
2025-08-20 13:25
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 两座是两个独立建筑的话,就没达到必设的要求。
2025-08-08 14:01
-
减压阀是减动压还是静压,还是都能减。
发表评论: 都得减,减压就是为保证管路及各部件都能正常工作,火灾状态下更需要保证压力在管道的承受范围内。
2025-08-08 09:52
-
多层丙2类仓库防火分区面积?
发表评论:
2025-07-31 10:12
-
请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
发表评论:
2025-07-16 14:49
-
两个防火分区相互借用安全出口
发表评论: 借用安全出口应该是“公共建筑”的特例,“住宅建筑”关于安全疏散的相关规定里面没有借用的说法。
2025-07-14 15:43
-
标志灯规格的选择
发表评论: 吊装的话,大于3.5米需要“特大、大、中型”如果要装在距地1米下的位置,应该是壁挂或嵌入安装,这个安装方法的灯具应该没有尺寸的特殊要求,普通尺寸即可,并符合相关的安装规定。
2025-07-14 15:39
-
塑料吹膜厂房需要设喷淋吗
发表评论:
2025-07-14 15:33
-
大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?
发表评论: 错的类型是?丢项?还是找对了故障,没写对故障原因?或修复措施?防止丢项的方法:1、按系统动作顺序捋一遍;2、“疑罪从无”(看自己的书写速度,有条件的话,写“全”)故障原因或检修方法就是多练,无它,唯手熟尔
2025-07-14 09:13
-
老年人照料中心房间是否需要设置应急灯及卫生间是否需要设置应急灯
发表评论: 个人观点:未见消防专业对老照中心的起居室和卫生间有消防应急照明要求,但相关建筑的设计标准有提及“备用照明”的说法,宜设,供您参考。
2025-05-08 16:10
-
多层住宅封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
发表评论: 个人观点:由术语可知,封闭楼梯间的门应该具备防火防烟的功能。火灾风险低的建筑可以不设封闭楼梯间,但如果采用封闭楼梯间,门就不应该是普通门。
2025-05-08 15:56
-
超市应按实际使用面积还是所在建筑面积
发表评论: 先判断建筑需不需要设置,目前根据您的描述,符合5、7条,需要设。建筑防火通用规范 GB55037-20228.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统: 1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等; 5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑; 6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部; 7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑; 8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所; 10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅; 11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。
2025-03-25 17:21
-
首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?
发表评论: 不应小于1.1M,1.2M或1.5M的性能覆盖1.1M可以使用的。
2025-01-23 14:05