消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

标志灯具的选型问题

标志灯的规格应符合下列规定:       1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;       2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;       3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。

请问各位专家,以上高度要求按室内净高还是安装高度确定?有无条纹支持?

LD | 2025-08-20 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2025-08-20 16:24 10 [回复]举报

不是安装高度,规定是在“灯具”选型中的要求,应该是根据建筑使用净高不同,选择不同大小的标志灯具。


安装高度另有要求,是4.5灯具安装中的规定了。


win321 2025-08-21 10:21 00 [回复]举报

首先要明确层高和净高的概念;层高 = 净高 + 楼板结构厚度 + 吊顶及管线空间厚度。

鉴于不同使用功能建筑对层高的要求有较大的差别,具体要结合住宅、办公、商业等具体规范,如《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 ,《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 ,《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014来判定。

对于住宅一般层高2.8-3.0m,高端住宅或别墅可能做到3.3m。此时按规定3选型。

对于办公类一般为3.6 - 4.2m;商业首层的层高通常约为5.1 - 6.0m(甚至更高),标准层也可能达到4.5 - 5.5m。电影院、中庭等特殊区域则没有上限。此时按规定1和2选型。

不同功能建筑规范一般明确的均为净高不小于多少,并不明确建筑层高,层高依据建筑规划设计为准。

安装高度图纸一般有明确,且GB51309有单独条文。

追风赶月 2025-08-22 08:36 00 [回复]举报

河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,https://b.1190119.com/article-12635.htm

关闭

关闭

手机APP下载