
阳明心 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
湿式报警阀组
发表评论: 大多数项目都在报警阀出口设了信号阀,原来非必须啊,那不是浪费大大的?
2025-08-22 12:27
-
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
发表评论: 现在实际情况是:很多厂房内都有仓库,同一幢楼里部分楼层是厂房,部分楼层是仓库。大家检查到了,一般怎么处理呢?
2025-08-22 12:18
-
警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
发表评论: 第二种说法正确,水泵会启动。
2025-08-21 11:25
-
屋面稳压泵房
发表评论: 不需要
2025-08-21 10:28
-
室内消火栓栓口不应设置在门轴侧上指哪个门轴
发表评论: 是指消火栓箱的门,不是房间的门
2025-03-22 09:00
-
消防水泵可以选用自吸泵吗
发表评论: 规范要求自灌式水泵。当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵。
2025-03-17 13:49
-
消防疏散楼梯底部设置集水井,其配电箱能否安装在疏散楼梯内?
发表评论: 配电箱不能安装在疏散楼梯内
2025-03-07 08:38
-
正压送风与排烟风管采用共板法兰还是角铁法兰,有相应规范吗?
发表评论: 请参看:https://b.1190119.com/article-143.htm
2025-02-24 11:12
-
高位消防水箱出水管上流量开关的设置位置
发表评论: 对于设置稳压装置和高位消防水箱的系统:这类系统的流量开关,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,存较大争议:1、流量开关设置于稳压装置汇入管下游侧(下图左):这种方式中,稳压装置的水流通过流量开关,流量开关能更好的监测流量变化,缺点是易受稳压装置流量影响,报警阈值不好确定,相对误报率较高。这种方式适应于启动流量相对较大的系统,比如消火栓系统等,不适应于启动流量较小的系统,比如自动喷水灭火系统。这种方式也不适应于平时管网漏水量较大,以及稳压泵启动时流量波动较大的场所。2、流量开关设置于稳压装置汇入管上游侧(下图右):这种方式规避了稳压装置的流量冲击,仅当稳压装置的流量不能满足用水量时,流量开关才会动作,误报较低,但灵敏度会受到影响。这种方式较适应于平时管网漏水量较大,稳压泵启动时流量波动较大的场所,以及启动流量较小系统(比如自动喷水灭火系统等)。供参考
2025-02-21 09:18
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 需要设置的
2025-02-14 16:51
-
请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
发表评论: 个人认为:应该一步降,以快速实现防火分区的分隔功能,人员疏散应该通过本防火分区内的楼梯疏散的,车辆不在疏散的考虑范围内。
2025-02-10 11:25
-
消防扑救面距离相邻建筑物距离有无要求?
发表评论: 建筑设计防火规范GB 50016-20147.2.4场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%
2025-01-25 09:27
-
住宅与医院设置在同一建筑内违规吗?
发表评论: 违规的
2025-01-25 09:21
-
做了高位消防水池的常高压系统是可以不做消防水泵,还是一定不能做消防水泵?
发表评论: 排除“一定不能”这个说法
2025-01-24 09:17
-
稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗
发表评论: 需要《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-20145.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
2025-01-22 08:37
-
歌舞娱乐场所排烟
发表评论: 根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2.6 ,1层2层都需要设置
2025-01-11 08:42
-
人员密集场所的包间地面有抬高
发表评论: 如果做成缓坡就没有问题的
2025-01-10 11:11
-
直接对外开门的热力小室需要防火门吗?
发表评论: 热力室里有明火和燃料吗,如果没有应该不需防火门;如果有明火和燃料,看看门洞附近有无临近建筑,如有就要防火门,如没有就不需要防火门。
2025-01-10 11:01
-
楼梯间和前室能共同一台风机吗?见哪条规范?
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。 2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置
2025-01-09 12:25
-
幼儿园疏散门,走道疏散宽度
发表评论: 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》4.1.14 托儿所、幼儿园建筑走廊最小净宽不应小于表4.1.14的规定。表4.1.14 走廊最小净宽度(m)宽度(m)" src="https://gf.cabr-fire.com/Web/uploads/allimg/230224/1H9594113-0.jpg">《建筑设计防火规范》5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
2025-01-04 12:24