LHH2737 2024-08-14 14:03 2 赞
0 踩 [回复] 举报
算,但是你这个通透率太小了,直接按密封性吊顶考虑就行
自喷规范 7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:
1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。
防排烟规范 4.2.2 对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。