全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问一下,办公建筑配套用房厨房内采用电加热无明火,是否可以做成敞开式厨房?是否还需要采用两小时耐火极限隔墙及乙级防火门进行分隔?
请问一下,办公建筑配套用房厨房内采用电加热无名火,是否可以做成敞开式厨房?是否还需要采用两小时耐火极限隔墙及乙级防火门进行分隔?
LHH2737 2024-08-13 10:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
要,电加热厨房和可燃气体加热厨房的区别是,可燃气体厨房需要贴邻外墙设置并设置外窗和可燃气体探测器,无外窗或未贴邻外墙时应设置事故通风(也有些地方要求商场餐饮的可燃气体厨房必须靠外墙)
老李不老 2024-08-14 15:03 1 赞
0 踩 [回复] 举报
可以参照2024山东省施工图审查常见问题解答,原文如下:
16 商业综合体餐饮场所中的电炊式厨房,是否需要根据《建规》的 要求,采用耐火极限不小于 2.00h 的防火隔墙或防火门窗进行防火分隔?
解答:根据《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017 第 4. 3. 10 条 规定执行:厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防 火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗、传菜口等孔洞应采用乙级 防火门、窗。
对于使用电气加工食品的快餐、咖啡等小型餐饮设施的烹饪或热 加工部位,可以不视为厨房,即可以不与相邻其他部位进行防火分隔。