PVC是否属于涉爆粉尘
各位大神,在GB50058-2014的附录E中聚氯乙烯为可燃性粉尘,相似的PVC加工企业说PVC属于涉尘不涉爆,在新建项目做电气设计是否需要考虑粉尘爆炸环境?
快乐星球 2024-08-07 22:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1,PVC是否为可燃物?
2、加工过程中是否产生粉尘,且粉尘和空气能形成爆炸性粉尘环境?且浓度在爆炸极限内。
3、是否采取了措施,减少或消除爆炸性粉尘形成的可能性?
然后,再考虑是不是爆炸性粉尘环境?是的话,如何划分危险环境的区域。
日积月累 2024-08-08 15:11 1 赞
0 踩 [回复] 举报
PVC(聚氯乙烯)颗粒或其制品为一般可燃物,但不能一概而论,其燃烧性能取决于氯的含量和添加剂,一般氯的含量高、阻燃添加剂性能好或量多则难燃性就高,燃烧会释放出氯化氢和二噁英等有毒气体及大量的烟。
加工过程中,如混合、研磨、切割等操作,会导致颗粒破碎并产生粉尘。这些粉尘是细小的PVC颗粒,其大小可能因加工方法和条件的不同而有所变化,它们可以长时间悬浮在空气中,一些粉尘颗粒可能非常小,足以被吸入肺部,从而对操作人员的健康构成潜在威胁。
此外,PVC粉尘在某些条件下可能具有爆炸性,尽管PVC粉尘爆炸的可能性相对较低,但仍需采取适当的安全措施来预防这种风险。有资料提到PVC粉尘爆炸下限为63-86g/m³,上限为500g/m³。当空气中平均粒径为4-5微米的PVC粉尘达到这个浓度范围时,遇明火即可能发生粉尘爆炸。