如何根据可燃包装体积和重量占比确定仓库火灾类别
《建筑设计防火规范》(gb 58816-2014)(2018版)
3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
如何确定可燃包装体积和重量占比?要一个一个量吗
阿龙 2024-08-02 16:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般情况下,纸箱包装的丁戊类物品都可以按丙类确定,体积肯定超过1/2了,其他可燃包装材料基本也可以按体积大于物体本身体积1/2确定,除了极少数用可燃材料捆、扎、系等打包方式大部分是按丁戊类确定。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.1.5 条文说明丁、戊类物品本身虽属难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等。据调查,有些仓库内的可燃包装物,多者在100kg/m²~300kg/m²,少者也有30kg/m²~50kg/m²。因此,这两类仓库,除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量,在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。在执行本条时,要注意有些包装物与被包装物品的重量比虽然小于1/4,但包装物(如泡沫塑料等)的单位体积重量较小,极易燃烧且初期燃烧速率较快、释热量大,如果仍然按照丁、戊类仓库来确定则可能出现与实际火灾危险性不符的情况。因此,针对这种情况,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,要相应提高该库房的火灾危险性类别。
根据以上基本可以判定是不用扣除包装内部体积,而直接计算体积的。
要是全部都可疑呢?大多数的包装都不一样,如何测算?