潘天坤 2024-07-30 13:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是否属于湿式自动喷水灭火系统,按照楼主描述,水管贴梁安装,属于“湿式自动喷水灭火系统不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下”,这种情况应采用直立型洒水喷头,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第6.1.3条规定:
湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头(条文说明提及:第 1 款是指当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件)
yizhongdayang 2024-07-30 14:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
当配水支管布置在板下,且满足喷头溅水盘至顶板的距离,可以做下垂型喷头,参见国标图集《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)P68页图1,如下: