全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?(注意是集中控制集中电源型)
潘天坤 2024-07-25 23:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范没有提及集中电源集中控制型灯具采用插座连接的要求,理论上可以使用
注意插座敷设的线缆的型号、数量应与设计一致,并且不应与强电线路共管敷设
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第4.5.5条规定:非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明提及:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接)
一路同行 2024-07-26 08:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
自带电源、非集中控制可以采用插头连接,但是应采用专用工具拆卸
4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
磊中 2024-07-26 08:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。言外之意其它不可以用插头连接,例如本问题中假如有人为拔掉,在发生火灾的时候就不能起到作用喽
就是这个意思,为什么规范里已经要求了非集中控制型采用插头要用专用工具,而集中电源、集中控制型国家规范里却没有使用插头的要求,如集中电源型采用插头连接,人为把插头抽了,那岂不是不能发挥作用?