全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
应急照明直接连接插座
关于消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接的问题,有相关规范明确指出应急照明及疏散指示灯具不可以连接插座吗?
潘天坤 2024-07-24 10:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问是什么类型的系统?是否为非集中控制自带电源系统,按照规范要求非集中控制型系统中自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明理由为:避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接),所以这种情况可能要考虑能不能直接插上插座,是否违反采用专用工具方可拆卸的条款
同时,非集中控制型系统中自带电源型的插座灯具一般为三线,可能无法满足规范联动/点亮要求
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第4.5.5条规定:非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸(条文说明提及:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接)
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.9.1条规定:
消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现