丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求
丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求,例如:金属螺丝生产厂房内,设置包材(纸箱、木箱)中间仓库。
phone0224 2024-07-18 09:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、首先中间仓库本身根据其火灾危险性分类需要满足该类别的最大防火分区面积;
2、中间仓库加上丁类厂房的面积和不能大于丁类厂房允许的最大防火分区面积。
l龙的传人 2024-07-18 14:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。