潘天坤 2024-07-12 14:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
白酒(乙醇)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑盛装容器燃烧性能(是否可燃),单瓶容量是多少(是否大于5升),是否完成全部生产过程、是否可供销售等。
参照建规GB50016配套图示18J811-1、建筑防火通用规范 GB55037配套实施指南、某地区消防救援总队的回复及一些地区的技术文件,可以得出一个结论:储存单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的火灾危险性类别为丙类,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1第3-5页提及:采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒的储存物品的火灾危险性类别为丙类
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南第4.3.1条提及:本条规定的经营、存放或使用甲、乙类物品的场所, 主要为各类商店、建筑的配套库房、食品等加工作坊, 不包括必须设置在民用建筑内的存放和经营38℃及以上白酒(包装量为5升及以下)和医用酒精(包装量为1升及以下)的商店
53度瓶装白酒存放丙二类仓库可以吗?