潘天坤 2024-07-12 20:18 2 赞
0 踩 [回复] 举报
请问出租客房有多少间(套呢)?如果小于15套或者主体工程没有手续可以不引用相关规范。一般来说,建筑面积大于200平方米的酒店需要设置疏散照明,可以设置在疏散通道(走道、楼梯间等),如果有几百平方米的房间也可以适当设置,至于酒店普通客房可以不用按疏散照明考虑灯具
普通客房一般满足旅馆规范“设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路,当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具”及消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309“每个客房内宜设置疏散用手电筒”等要求即可,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.6条规定:宾馆、酒店的每个客房内宜设置疏散用手电筒
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022第4.1.4条规定:设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路(条文说明:当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具)