潘天坤 2024-07-11 14:33 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从烟规GB51251及汽车库规范GB50067来说,均未提到汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求,如果没有地区技术文件规定,个人觉得可能没办法强制要求该如何执行
个人认为可以参照烟规GB51251要求,并进行放宽,例如是否考虑将汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求参照烟规GB51251放宽到60米或者75米,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014内仅提到“防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡”,并未提及汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求,
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017仅提到:汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的相关规定,并未提及汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求