丙类生产车间,划分成多个<300平的房间,还需要排烟么?
根据规范8.5.2-1条,当丙类车间内大于300平且经常有人停留或可燃物较多的丙类地上房间时,该房间需要设置排烟;
{问题1}:那么当此房间小于300平时,是否可以理解为就不用设置排烟设施了?
{问题2}:由此衍生出:一个丙类生产厂房内部分隔成若干个小于300平的地上丙类房间,是不是说这些房间就可以不设置排烟设施了?
{问题3}:是否有规定:要求丙类厂房内小于300平的地上房间的面积总和不能超过多少平?
牛疼 2021-03-20 14:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参照建规8.5.2与8.5.4结合数据,重要点在于常有人和可燃物较多,不在于面积的具体数值;规范中所提出的条款不要只注重面积的大小,而在于使用性质;规范中所提出的房间面积也只是针对单体房间是否设置排烟设施(泛指排烟口)的要求。也就是说,丙类厂房内的小于300平米的有窗、无人常逗留、无较多可燃物的单体房间,可以不设置消防排烟设施。
我理解规范的意思是说:丙类厂房内的某一个房间,需要同时满足两个条件的情况下才需要设排烟设施,第一个必要条件是面积大于300平米,第二个条件是经常有人停留,或者可燃物较多时才需要设置排烟设施,反之如果这个房间小于300平,即使它内部经常有人停留或者可燃物较多,也不需要排烟,或者这个房间面积大于300平,但其内部没有人经常停留或者可燃物很少,同样不需要设置排烟设施,但按您的意思是这个房间不仅要小于300平,还得有外窗,还得无人停留,同时没有可燃物才能不设排烟设施,但有窗不就已经是有排烟设施了么?而且这样理解的话就与规范条文的字面意思相差太大了,并且规范中说的“面积大于300平且经常有人停留或可燃物较多”这句话中的“且”和“或”就没有任何意义了,另外我想问的问题其实是:比如我有一个3000平的丙类厂房其中有1000平,分隔成了5个200平的独立房间,每个房间有人经常停留或者有比较多得可燃物,这种情况下,每个房间都小300平了,已经不满足规范中大于300平要求的情况下,是不是就可以不设排烟设施了