商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所
商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所,如果原消防平面图上这一块的性质是影院现在变成了体育场所这个要重新申报使用性质吗
须尽欢 2024-07-04 10:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
还有一个讨论的问题,电影院的两个影厅做羽毛球馆,其他厅不动,但是现有影院是单独一个防火分区,如果变更了两个厅成羽毛球馆,那这个电影院就不是单独的防火分区了。
根据电影院建筑设计规范 JGJ58-2008 里提到6.1.2 当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区
但是建规里是这样写的5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
这两个有争议,我查了一下相关文章,根据石老师的写的可按照建规里的要求来
