消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
4.2.6 仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。
请问:这里面的“任何开口”包不包含6.3.4条里面的 “电气线路和各类管道”呢,目前有项目消防审查专家提到了这个问题,专家认为是不包含的。他们认为甲乙类库房上任何管道洞口都不允许穿过,即使做了防火封堵及耐火措施。
LHH2737 2024-06-24 09:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规说甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;通规改为了采用无任何开口的防火墙,很明显是更严了,那就是电气线路和管道也不能穿