全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
根据第二款,大于21米的住宅才需要设置室内消火栓;但是第五款,超过15米的民建就需要设置。
如果说超过15米的民建就得设置消火栓,那第二款是不是就应该删掉了?
黄-江西省景德镇市 2024-06-21 12:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第五款里的单、多层建筑不是泛指所有单、多层民用建筑,也不包括住宅,其指的是其他使用功能类似于办公和教学的单、多层建筑。
如果是你理解的那样,那么第三款体积大于5000m³的... ...等单、多层建筑,是不是也包含了住宅呢?
安洪全 2024-06-21 13:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,不应引用“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)-8.2.1”之规定,而是“建筑防火通用规范 GB55037-2022-8.1.7“
其次,这两条不冲突,说的是两种不同建筑。
住宅建筑属于民用建筑范畴,但民用建筑不仅只有住宅建筑,还有公共建筑。
香.香 2024-06-21 13:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
大21米的住宅应设室内消火栓,18米不需要设置。第五条大15米或体积大1万的其它单、多层建筑是指类似于办公、教学建筑类的公共建筑,不包含住宅哈。
好的,谢谢