消防车在消防通道转弯难以通过
危化品罐区的消防通道宽4米,为环形通道,长13米、宽2.5米的高喷消防车,因通道周边阀门、地井等设施器材,导致部分转弯处,高喷消防车无法正常转弯通过,请问,如何从专业角度,提出合理化整改建议,有哪些规范支撑?
潘天坤 2024-06-19 18:52 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第7.1.8条规定:
消防车道应符合下列要求:转弯半径应满足消防车转弯的要求
现场消防车道的转弯半径是多少?
几个版本的建规,高规都有关于“消防车道的转弯半径”的要求
2014年版和2018年版建规的条文说明有提到:消防车的转弯半径一般均较大,通常为9m~12m
建议楼主综合下建成年限和现场实际考虑
感谢指教,罐区是很早之前建设的,消防通道宽4米,现在是道路两边加装了很多地井及罐区附属设施器材,导致消防车拐不过去,尤其是13米长的高喷车,整改难度大。