全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
稳压泵设计流量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.3.3(1):“稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量”,但2024的教材上写的“不应小于正常泄漏量且应小于系统自动启动流量”。哪个是正解,或者他们说的是高位水箱的流量开关吗?
最帅游客 2024-06-18 10:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
两种表述都是对的。小于泄漏量稳压泵会频繁启动。另外,前期的消防用水是用的高位消防水箱的水,如果稳压泵流量小于系统自启动流量,用于启泵的压力开关/流量天关就无法启泵。
个人理解,互相探讨,一起学习。
那如果稳压泵的流量大于启动流量,那流量开关不就动作了吗?连锁水泵也就启了呀。本来没有火灾,就是稳压,怎么大泵还启了呢?