全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安洪全 2024-06-17 13:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022
10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
2 丙类仓库,高层仓库;
3 公共建筑;
4 建筑高度大于27m的住宅建筑;
5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;
6 平时使用的人民防空工程;
7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;
8 城市交通隧道、城市综合管廊;
9 城市的地下人行通道;
10 其他地下或半地下建筑。
潘天坤 2024-06-17 17:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范有要求:甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑应置灯光疏散指示标志。
有作出要求,没有明确具体设置位置及如何设,个人觉得可以参照相关技术规范(建规、民标、应急照明规范等),再结合建筑防火通用规范的疏散照明设置位置,综合考虑。
除此之外,实施指南有提到:灯光疏散指示标志有灯光出口指示标志和灯光方向指示标志两种。灯光出口指示标志设置在房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,灯光方向指示标志设置在疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上,或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置。
综上所述,可以要求甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑在“房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置等区域”设置灯光疏散指示标志。
hi小姚 2024-06-25 10:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你问具体楼梯间疏散指示灯具的要求的话,得看消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018: