全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
去检测了一家电影院,电影院在大商内,消控室物业管理。在检测时发现有层显。有的同事说层显应该物业管理,我们不用检测。有的同事认为,层显在检测区域内,且管控该区域的消防报警设施,应该检测。那位大佬能给个答案,最好有依据。谢谢
潘天坤 2024-06-15 21:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
楼主指的是维保还是消防验收前的消防第三方检测服务?
如果是消防第三方检测服务,需要是否在验收氛围,同时不在验收范围的内容也可以提出违反并备注为主体利旧等等。
黄-江西省景德镇市 2024-06-16 09:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004》的相关规定,虽未明确指出检测范围内的层显必须进行检测,但有以下几个观点可供参考:
1、层显主要显示楼层或对应区域的报警设备状态信息,便于现场查询;
2、通常层显接入的是其所在区域的报警总线回路,影院的报警回路不可能会与其他不同营业性质的场所共用,理应在检测范围;
3、消防设施检测主要针对该场所建筑面积及其空间内的所有消防设施系统,为何把层显排除在外?那是否消防水泵、高位消防水箱及稳压装置等数据参数也均不在检测范围,若影院没有报警主机,那么广播、消防电话也都不用填报?
4、若影院有火灾报警分机,那么影院范围内的层显均应接入分机,由分机与消控中心主机组网,不可能从消控中心主机拉回路线到各个分机所管辖区域只为接几个层显。若影院未设分机(按要求要安装分机),那么层显就是影院唯一能观察查询报警信息的设备只有层显,怎能不在检测范围,也不可能由消控中心主机拉回路专线单独接层显。
本人认为,检测以建筑面积、火灾报警回路为准,其管辖范围内的所有报警设备均应在检测范围内。
就是年检。