全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丁类厂房三级负荷,需要设置消防控制室和集中控制?
设计图纸:4栋丁类厂房, 设计有消防控制室,设计有消防水泵房,消防水泵, 电气图定义了应急 照明是三级负荷,配电系统图上只有消防水泵房这个独立建筑是二级负荷(消防水泵、应急照明,有双回路电源), 丁类厂房内只有应急和疏散,普通照明,消火栓(无消火栓按钮),灭火器。
请问:设计是否合理 ?
1.本项目 丁类厂房内 是三级负荷,不涉及到消防联动设备,为什么设计采用 消防报警系统集中控制 ?( 丁类厂房内无报警系统)
2.丁类厂房内 是三级负荷,为什么应急灯具采用集中控制? 都没有 探测 器/报警系统,如何实现消防联动 实现应急灯具的集中控制?
3.无消防联动,无火灾报警系统,为什么设计消防控制室? 值班室不行吗?
是设计不专业吗?还是我 理解有偏差?
消防网友68723 2024-06-14 10:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是否有排烟系统?应急照明系统?建规10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;
4 公共建筑内的疏散走道;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
一路同行 2024-06-14 16:33 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应该设计有问题,厂房内无报警系统,无法联动如何实现脱钩断电(应急灯采用集中控制可能增加故障率);
应急/疏散照明自带电源即可,消火栓(压力开关)可以启消防泵;也可以在水泵出水口设湿式报警阀增加可靠性。
你答复的是规范,我问的是这项目设计情况,道路不同