全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安洪全 2024-06-07 09:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
喜欢晴天 2024-06-07 09:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的要求。
黄-江西省景德镇市 2024-06-07 11:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2层单体建筑属于多层建筑,只要任意一层建筑面积不超过1500m²,总建筑面积不超过3000m²就不需要设喷淋,通常这类建筑高度不可能超过15米,体积肯定超过5000m³,那么室内消火栓是必须设置的,室内消火栓流量不低于15L/s,通常市政供水压力为0.25MPa(以现场实际条件为准),能够满足此建筑最不利点静压≥0.07MPa,室内消火栓的水源可以直接接入市政给水管。
若该建筑附近市政供水压力满足不了室内消火栓最低静压,就得考虑在接市政供水的给水管上增加稳压设施(平时稳压)和加压消火栓泵(火灾时加压给水)。只设置高位消防水箱并不能满足火灾持续时间2小时和室内消火栓流量的要求,通常这类建筑建造时不会考虑屋面过大的承载力,那么建筑结构是否能够承载十几二十吨高位水箱重量就必须严肃考虑,以免造成安全隐患。