大房间里的小隔间
请问:大房间内的小隔间,如大商场里的店铺内的零售小库房,已经按规范设防火分隔措施,和该店铺其他区域分开,面积50-120平米之间,请问是按《建规》或《防火通用规》的尽端房间设两个900的小门,还是一个1400的大门?还是按120平米以下只设一个小门?此类有防火分隔措施的店铺内隔间能视作规范意义上的一个房间吗?谢谢!
谢谢。
此类大空间内的小隔间,对房间内开敞区域开门,曾被审查要求,小隔间被视作尽端房间,超过50平米,被要求开两个小门或一个1400的门。隔间门只要开在房间内的单向疏散区域(夹角小于45度区)隔间就要被视作尽端房间?没有依据判定也没有依据反驳。