潘天坤 2024-06-05 12:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
仓库原来是否有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?
根据以前建规及现行建筑防火通用规范关于自动灭火系统要求:除占地面积不大于2000平方米的单层棉花仓库外,每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。
根据以前建规及现行建筑防火通用规范关于火灾自动报警系统要求:每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500平方米或总建筑面积大于1000平方米的卷烟仓库应设置火灾自动报警系统。
同类问题,丁类车间,净空高度4米设置有下喷,在2米处有类似钢平台,下方是设备或者通道,需要设置吗?