全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
这份图纸一层设计了2个防烟分区,被隔离门隔开的走道和上部区域没有设计防烟分区和排烟设施这样设计合理吗?
潘天坤 2024-06-03 14:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、需要明确两个走道总长度是多少,是否满足疏散走道排烟系统设置条件(从图纸来看,属于医院办公室等区域,疏散走道20米要求),一般不认可通过设置门分隔来规避疏散走道长度而不设置排烟设施。
2、如果疏散走道总长度超过走道排烟设施的设防要求,那么得考虑走道排烟设施。如果不满足设防要求,则走道不需要考虑排烟情况。
3、需要明确医生办公室、复苏室、洗消室、内窥室等房间的建筑面积及可开启外窗设置情况。
4、需要明确是否引用《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013),规范内对无窗建筑或建筑物内无窗房间有防排烟系统及补风系统设置要求。
如图左侧走道设置了排烟,隔离门间的走道和次走道上面的房间未设置排烟,房间的面积和走道的长度都没达到设置排烟的标准。