消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014/6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
共用即指消防水池、水泵、管网、水泵接合器、消防水箱等合用的消防设施。