全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
LD 2024-04-18 15:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》5.0.7 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
潘天坤 2024-06-30 06:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范要求有很多,下面列举部分
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.4.3条规定:
气体灭火控制器、不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:1 气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.4.5条规定:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第4.4.6条规定:在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器
消防联动控制系统 GB16806-2006第4.3.2.6条规定:气体灭火控制器应能接收消防联动控制器的联动信号
消防防联动控制系统 GB16806-2006
第4.3.2.9条规定:气体灭火控制器应能向消防联动控制器发送启动控制信号、延时信号、启动喷洒控制信号、气体喷洒信号、故障信号、选择阀和瓶头阀动作信息
消防联动控制系统 GB16806-2006第4.2.2.5条规定:消防联动控制器应能接收连接的气体灭火系统启动按钮等触发器件发出的报警(动作)信号,显示其所在的部位,发出报警(动作)声、光信号,声信号应能手动消除,光信号应保持至消防联动控制器复位
消防联动控制系统 GB16806-2006第4.2.2.12条规定:消防联动控制器对管网气体灭火系统的控制和显示还应满足下述要求:a) 接收并显示气体灭火控制器的手动和自动工作状态;b) 接收并显示设置在保护区域的手动/自动转换装置的手动和自动工作状态;c) 接收并显示保护区域内的启动控制信号、延时和喷洒各阶段的状态信息;d) 能向气体灭火控制器发出联动控制信号