喷淋泵起泵,所有分区延迟器下方喷水
如果未发生火灾的情况下,我打开试警铃阀,这时压力开关动作,喷淋泵起泵,这个时候其他分区报警管路延迟器下方在喷水,这个现象是正常的吗?
正常,消防泵功率扬程较大或启动时间较长的话必然导致阀前压力大于所有阀后压力,阀瓣会打开,而报警管路阀门是常开的,延迟器走水正常