灭火器的选配:110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
13914996940 2024-03-26 08:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《消防设施通用规范》10.0.1 第5项 带电设备电压超过1KV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。110千伏的变压器起火时应该是不能轻易断电的。
zyx562431699 2024-03-28 15:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应采用水喷雾或细水雾系统
13029082207 2024-03-29 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
问题1:需要配
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
变压器房主要属于带电火灾,因此,应配置灭火器。
问题2:
同一规范:
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。