层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
马先生 2024-03-12 18:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
首先要确定是工业厂房、还是民用建筑;1;厂房:高层厂房和甲乙丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。2;住宅:建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。3;公共建筑:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二楼高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。根据你的描述,只要需要设置封闭楼梯间的建筑,就要整栋楼梯间必须要设置为封闭楼梯间。不能分上下。
都二类高层了,还要区分是不是民用建筑?