安洪全 2024-03-04 13:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
当管网、管件处超压了,就需要设减压设施。
比如报警阀组处,喷头处的工作压力大于了设计压力,需要做减压装置。
如:
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
12.2.2 消防给水系统的设置应符合下列规定:6 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m。消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2.40MPa; 2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
6.2.2 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
谢谢老师,有没有实例能参考一下吗?