地下商超能向相邻的车库借用安全出口进行疏散吗?
地下商超防火分区面积低于2000㎡,因疏散净宽不够或者疏散距离超规,能否通过防火门向相邻的汽车库进行疏散?
yizhongdayang 2024-02-18 09:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以。
商店建筑设计规范 JGJ48-2014/5.1.4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。