学生宿舍排烟设施设置
请问,建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:5.建筑内长度大于20m的疏散走道。这条语句是理解为大于20米的内走道设置有排烟设施就行还是理解为每20米都应设置一套排烟设施?我单位学生宿舍内走道有59米,当地消防部门检查要求每20米就应设置排烟设施。这个建议是否合理?
安洪全 2024-02-02 08:58 2 赞
0 踩 [回复] 举报
超过20米应该设置排烟设施(包括自然排烟设施和机械排烟设置)
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;
3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;
4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;
5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;
6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;
7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;
8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;
9 中庭;
10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。
至于排烟口的间距应该参照,“建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017“
4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。
所有又要知道防烟分区的划分情况,同层是一个防烟分区?还是多个?
如果是多个防烟分区的话,确实需要独立设置,但独立设计的间距不一定是20米,分界点是在防烟分区”11.3.3 机械排烟系统应符合下列规定: 1 沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;“(消防设施通用规范 GB55036-2022),所以还得看图纸,才能做到具体问题,具体分析。