全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
最近遇到湿式自动喷水灭火系统个奇怪的事情,持续到现在已有4周了,大约每5天一个周期,首先是稳压泵启泵补压,7秒钟后延迟器上方的压力开关启动喷淋泵,4秒钟后稳压泵停泵,7秒钟后压力开关回答撤销。系统管网外部检查(含末端放水)未发现泄漏情况。个人认为是个不正常的情况。求大神指点!
BOLIN 2024-01-22 09:35 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这种情况我也遇到过 当时搞检测在屋顶启稳压泵结果报警阀压力开关动作连锁启泵 把水泵法兰阀瓣给打出来了。我们检测都很正常,唯一怀疑的是稳压泵扬程大导致的!
任重道远 2024-01-22 09:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
稳压泵的公称流量应小于系统自动启动流量。
在临时高压消防给水系统中,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,但对于自动喷水灭火系统,宜予区别对待。
(1)稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,在设置稳压泵组的临时高压给水系统中,当通过消防水泵出水干管上的压力开关直接自动启动消防水泵时,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,方可满足“消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵”的控制要求。
(2)闭式自动喷水灭火系统难以适应该规定要求。不同于室内消火栓等消防水灭火设施,自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,如按本条文规定要求确定稳压泵流量,则可能导致报警阀组不能有效动作,贻误灭火时机。
可能是系统存在泄漏,该泄漏值已达最小系统启动流量且稳压泵设定启动值低于报警阀组的启动设定值。
其次在考虑组件及电气元器件的问题。
有没有可能是延迟器堵头堵了