走道22m,可不设计排烟设施。但kTV房间由于考虑隔音效果,一般都是无窗房间,若一个房间大于50㎡应设排烟或无窗房间总建筑面积大于200㎡就需要设计排烟。这种情况小于50㎡的房间你可考虑在房间设计排烟口还是通过过道设计机械排烟解决!
后福快来 2023-12-31 18:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
走道大于20米应设置排烟系统,排烟可以利用自然排烟窗,不具备自然排烟条件应设置机械排烟,同时如果KTV在4层排烟要求是全都要有
赵晓亮 2024-01-01 16:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你好,强排烟指的是机械排烟吗?
请参考,建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。
4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定: 1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;10 民用建筑内长度大于20m的疏散走道。
你要看在哪 4楼有的地方不让开ktv