全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
奋斗的样子 2023-12-27 23:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我觉的第一张要合理一点,吸水管要满足自灌式吸水要求,同时最低有效水位的喇叭口淹没高度不低于600MM,设有旋流防止器的不低于200MM。
冰火 2023-12-28 10:06 2 赞
0 踩 [回复] 举报
第一张合理。首先网友说的吸水高度和水泵高度有关,和水位有关,和管道走向无关。进水口淹没高度和喇叭口与水位差有关,和室内配管无关。合理不合理关键在于是否存在向上的U型弯,形成气堵,道理和水泵进口应采用偏芯大小头一样。水池内的进水口都是向下,所以第二种配管在进水管形成了向上的U型弯,存在气堵。解决方法在进水管道最高处装几个向上的小阀门,每次系统充水时排个气。综上所述,第一种合理。
huanglong3721 2024-01-09 17:26 0 赞
1 踩 [回复] 举报
图2是错的,水泵吸水管应平或高于供水管
第一张是合理的,但是气蚀和气囊是两个概念