全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
4.3 消火栓系统的联动控制设计
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出 水干管上设置的 低压压 力开关 、高位消防水箱出水管上设置的 流量开关 或 报警阀压力 开 关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受 消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮 时, 消火栓按钮的动作信号 应作为 报警信号 及 启动消火栓泵 的 联 动触发信号 ,由消防联动控制器联动控制消火栓 泵的启动。
第一(报警阀压力开关,启动消火栓泵,这是两个系统,怎么会启动消防栓泵,不应是喷淋泵吗?)
第二(最后一句 消火栓按钮的动作信号 应作为 报警信号 及 启动消火栓泵 的 联 动触发信号 ,由消防联动控制器联动控制消火栓 泵的启动)做为报警信号,好理解。把它当成手报就是了, 但是无法理解(及启动消防栓泵的联动触发信号)这不是说按下手动报警按钮就直接启泵了吗?
陈旋 2023-12-26 08:08 0 赞
1 踩 [回复] 举报
启动消防栓泵的联动触发信号这句话个人的理解是有了一个别的火警(烟感或手报)再加上一个消火栓按钮,就能由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动,换句话说就是假如现场有一个手报加烟感,是不能联动启动消防泵的,必须有一个消火栓按钮的信号,
坏坏的少爷 2023-12-26 08:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一:它们二者都是消防水泵,可以合用或者分开使用,三关都可以联锁启泵;
第二:不是,消火栓按钮动作信号只是其中一个启动消防水泵的信号,还需要2个探测器信号或者1个手动报警按钮信号+探测器信号
Light_Amazing 2023-12-26 08:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
按最新的规范要求:1只消火栓按钮+同一防火分区2只探测器→联动启动消火栓泵
1只消火栓按钮+同一防火分区1只探测器+1只手报→联动启动消火栓泵
总之最新规范要求1只消火栓按钮+2个火警才能联动启泵。单独的一只消火栓按钮报警不应该联锁或联动启泵
请问规范是在哪一条?可否具体些?