周家斌 2023-11-20 14:23 1 赞
1 踩 [回复] 举报
不是集热罩,是挡水板,挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡
参考石老师资料:通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求 https://b.1190119.com/article-235.htm?keywords=%e6%8c%a1%e6%b0%b4%e6%9d%bf
安洪全 2023-11-20 17:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
为啥不改成直立型喷头?
规范就没有集热罩的叫法,挡水板倒是有,避免周围喷头动作后水喷到后影响动作温度。
虽然成本低,但不可靠,能用于的地方,好像只有多层货架中喷头。
您好,但是规范里没有写格栅吊顶的下喷必须要按照挡水板啊。