全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
水泵接合器集中设置还是分散设置问题
根据规范水泵接合器的数量是有用水系统的流量来计算的,一个水泵接合器的供水能力是10-15L/s,稍大一些的一个水系统都需要三个水泵接合器,水泵接合器的供水是由室外消火栓经过消防车提供的,一个室外消火栓的供水能力也是10-15L/s,那么就是说,当发生火灾时,假如消防水泵不能使用,由消防车通过水泵接合器供水,那么满足系统设计的流量的话,同时需要多个室外消火栓来提供水源,但是规范规定中有室外消火栓和水泵接合器距离为15-40m的要求,综上推理,只有将同一系统的水泵接合器与室外消火栓一一对应,得出水泵接合器的设置还是应该分开设置。这样理解对吗?