高层建筑,快速响应喷头的选择
根据消防设施通用规范 GB55036-2022,第4.0.5条,大于100m的公共建筑,需要采用快速响应喷头
疑问:这一条的理解,是否可以理解为,高于100m的那部分楼层,才需要快速响应喷头,对于100m以下的部分,可以按普通喷头设计?
4.0.5 洒水喷头应符合下列规定:
1 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求;
2 喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物;
3 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa;
4 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头,应采取防止喷头堵塞的措施;
5 建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;
6 局部应用系统应采用快速响应喷头。