防烟楼梯间前室满足使用面积的前提下是否可作他用?
请教各位专家:某公共建筑防烟楼梯间前室面积约有15㎡,在满足前室使用面积6㎡且不影响疏散的前提下,前室其余空间是否可作他用?比如摆放办公桌进行办公(不是办公室)。如果不行,违反了哪条规范?
yizhongdayang 2023-10-07 13:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
防烟楼梯间前室不仅起防烟作用,而且可作为疏散人群进入楼梯间的缓冲空间,同时也可以供灭火救援人员进行进攻前的整装和灭火准备工作。可见,防烟楼梯间前室也是重要的疏散通道。
《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十一条 单位应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 严禁下列行为: (一)占用疏散通道; (二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; (三)在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; (四)其他影响安全疏散的行为。
《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第二十八条 高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。
如果不影响疏散呢?