全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
如图所示,公共建筑中一条走道两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,但因为走道宽度大于2.5m,无法将防烟分区长度规划到60m,并因为走道净高3m,从而划分为3个防烟分区,根据《烟规》第4.6.3-3条规定,在走道两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,现存在一个问题:因为利用挡烟垂壁划分了3个防烟分区,导致防烟分区二存在烟无处可排,是否还需要对防烟分区二进行额外增设排烟设施?
陈曲 2023-09-13 11:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
规范原文是 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m
你现在不能到60的原因应该是任一点到排烟窗距离不应大于30
不低于2平米的窗不代表可开启面积不低于2平米 更不代表有效排烟面积不小于2平米
所以如果走廊小于60米 可以考虑三个防烟分区是否多余
建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.5.3第5条建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。疏散走道的长度不会因为你分隔防烟分区而变短。你中间分出多少个防烟分区都是要考虑设置排烟设施。
我把数据具象化一点,疏散走道长度约51m,走道宽度>2.5m,因为走道宽度>2.5m故不能采用"公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m"这一条,只能依照空间净高3m去设置一个防烟分区(即长边最大24m),划分之后还有余下长度从而划分到第三个防烟分区,那么这个夹在中间的防烟分区是否还要增设排烟设施呢?