电影院内排烟
我区有一个很小的电影院,在商场一层设置的电影院,总面积200平米多一点,共两个放映厅,每个76平米。
问:建筑防火通用规范8.2.2第六项还是8.2.5,依据这两条哪个规范来要求,是否需要设置排烟?
因为看了2018版建规,发现电影院不属于歌舞娱乐放映游艺场所。。。。。无奈是不是要按照建筑防火通用规范8.2.5来要求电影院设置排烟?我们这个电影院太小了,设置个排烟赶紧没必要啊。。。。
张治福 2023-09-13 11:47 0 赞
1 踩 [回复] 举报
8.2.5是对前列规范条款的补充。是对无可开启外窗的房间或区域。
如果你这两个放映厅无可开启外窗条件,那就必须要设置排烟(机械排烟)。
如果这两个放映厅可以开设外窗,那就开设外窗即可(默认开设的外窗可以做通风排烟使用)
陈曲老师,但他的每个放映厅的面积是76㎡,小于100㎡,还适用"公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间必须有排烟"吗